ผู้เขียน หัวข้อ: ซ่อมบำรุงอาคาร: รวมปัญหาที่มักเกิดกับเครื่องปั๊มน้ำ พร้อมวิธีแก้  (อ่าน 10 ครั้ง)

siritidaphon

  • Sr. Member
  • ****
  • กระทู้: 344
    • ดูรายละเอียด
ซ่อมบำรุงอาคาร: รวมปัญหาที่มักเกิดกับเครื่องปั๊มน้ำ พร้อมวิธีแก้   

เมื่อใช้ปั๊มน้ำไปได้ระยะหนึ่งแล้ว ปั๊มน้ำอาจมีอาการงอแงขึ้นมาบางครั้งบางคราว น้ำไหลไม่แรงบ้าง น้ำรั่วจากตัวเครื่องปั๊มบ้าง และอาจมีอีกหลายสาเหตุที่เกิดปัญหากับปั๊มน้ำ ทำให้การใช้น้ำต้องสะดุด และที่บ้านไม่สามารถใช้น้ำได้ ในบทความนี้จึงมัดรวมปัญหาที่มักเกิดกับเครื่องปั๊มน้ำ พร้อมแนวทางแก้ไข ให้คุณสามารถรู้ปัญหาและแก้ไขได้ ครบ จบ ในบทความนี้เลย



องค์ประกอบของปั๊มน้ำ



1. ปั๊มน้ำตัดบ่อยหรือแรงดันไม่นิ่ง

สาเหตุที่ 1: แรงดันลมในถังความดันสูงเกินไป

แนวทางแก้ไข: ตรวจเช็คลมในถัง (แรงดันลมในถังควรจะมีค่าใกล้เคียงกับค่าที่ตั้ง Pressure switch ให้ทำงาน)


สาเหตุที่ 2: ยางไดอะแฟรมในถังแรงดันรั่วหรือแตก

แนวทางแก้ไข: เปลี่ยนยางไดอะแฟรมใหม่



2. ปั๊มน้ำทำงานไม่ตัด

สาเหตุที่ 1: Pressure switch ค้าง

แนวทางแก้ไข: - ถอดปลั๊กไฟก่อนเริ่มดำเนินการ

- ถอด Pressure switch ออก แล้วทำความสะอาดหน้า contact


สาเหตุที่ 2: Pressure switch อุดตัน

แนวทางแก้ไข: ทำความสะอาด


สาเหตุที่ 3: Check valve รั่ว

แนวทางแก้ไข: เปลี่ยน Check valve



3. ปั๊มจ่ายน้ำไม่คงที่

สาเหตุที่ 1: มีอากาศในท่อทางดูด/ ท่อทางดูดอุดตัน

แนวทางแก้ไข: ไล่อากาศออก หรือทำความสะอาดสิ่งอุดตัน


สาเหตุที่ 2: ระดับ Check valve ทางน้ำเข้าบ้านอยู่สูงเกินไป

แนวทางแก้ไข: ปรับระดับ Check valve ให้ต่ำลง



4. ปั๊มทำงาน แต่ไม่มีน้ำไหลออกมา (ปั๊มกึ่งอัตโนมัติหรือปั๊มหอยโข่ง)

สาเหตุที่ 1: ท่อทางดูดอุดตัน/ Foot valve อุดตัน

แนวทางแก้ไข: ทำความสะอาด


สาเหตุที่ 2: Foot valve รั่ว

แนวทางแก้ไข: เปลี่ยน Foot valve


สาเหตุที่ 3: มีอากาศในท่อทางดูดหรือตัวปั๊มน้ำในถังพักแห้ง

แนวทางแก้ไข: - เติมน้ำให้เพียงพอก่อนเดินเครื่องใหม่

- ตรวจสอบรอยรั่วที่ข้อต่อของท่อทางดูด ไล่อากาศออกโดยล่อน้ำในตัวปั๊มให้เต็มก่อนการเดินเครื่อง



5. น้ำรั่วจากปั๊ม หรือข้อต่อ

สาเหตุที่ 1: ข้อต่อไม่แน่น

แนวทางแก้ไข: ตรวจเช็คและขันให้แน่น


สาเหตุที่ 2: ซีลปั๊มน้ำ หรือปะเก็นแกนเพลามอเตอร์ชำรุด

แนวทางแก้ไข: เปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดใหม่



6. ปั๊มไม่ทำงาน

สาเหตุที่ 1: แหล่งจ่ายไฟมีปัญหา

แนวทางแก้ไข: ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ


สาเหตุที่ 2: ฟิวส์ขาด

แนวทางแก้ไข: เปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดใหม่


สาเหตุที่ 3: มีมดหรือแมลง ทำรังใน Pressure switch

แนวทางแก้ไข: ทำความสะอาด



7. มอเตอร์หรือปั๊มน้ำเสียงดัง

สาเหตุที่ 1: สิ่งแปลกปลอมติดในตัวปั๊ม

แนวทางแก้ไข: ทำความสะอาด


สาเหตุที่ 2: ลูกปืนมอเตอร์เสีย/ ปั๊มชำรุดเนื่องจากขาดน้ำ (Dry running)

แนวทางแก้ไข: เปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดใหม่


สาเหตุที่ 3: พื้นที่ติดตั้งปั๊มน้ำไม่สม่ำเสมอ

แนวทางแก้ไข: ปรับฐานรองติดตั้งปั๊มน้ำให้เรียบ


สาเหตุที่ 4: น๊อตหน้าแปลนเครื่องปั๊มน้ำหลวมเกินไป

แนวทางแก้ไข:  ขันน๊อดหน้าแปลนตัวเครื่องให้แน่น เพื่อป้องกันลมเข้า